FPWİN PRO 7 pwm timer ın timer instructions bölümümünde karşılığını bulamadım

Sayfa Başlığı Modül
Taşı Kaldır Daralt
X
Konuşma Detayı Modül
Daralt
  • Süzgeç
  • Zaman
  • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

  • FPWİN PRO 7 pwm timer ın timer instructions bölümümünde karşılığını bulamadım

    1sn aktif 1 sn pasif çıkış yapmak istiyorum sürekli yanıp sönecek sinyal lambası bağlayacağım


    FPWİN PRO 7 pwm timer ın timer instructions bölümümünde karşılığını bulamadım
    serdar59 tarafından düzenlendi. 26-01-2019, 05:33 PM.

  • #2
    Merhaba

    Timer lar arasında bahsettiğiniz gibi Flaşör mantığında çalışan timer bulunmamaktadır, ancak siz 2 timer kullanarak bu yapıyı kendiniz kurabilirsiniz.
    PLC mizde flaşör mantığında çalışan hazır sistem bitlerimiz vardır.
    Bunlardan R901c bitini kullanabilirsiniz.(1sn ON 1sn OFF olan bit tir.)

    iyi çalışmalar

    Yorum


    • #3
      fp win pro da belirttiğiniz sistem bitini bulamadım aramada da yok fpx plc de lazım

      Yorum


      • #4
        Merhaba
        Bütün plc modellerimizde geçerli olan bir bit dir.
        Açık kontak koyup ismine de R901C demeniz yeterlidir.
        Aşağıdaki resimde adresleri nereden görebileceğiniz gösterilmiştir.