    Merhabalar Elimizde PANASONIC FP2-C1 KARTI VAR Alarm led yanmis durumda arastirmalarimiza gore kendini korumaya almis kendimize 1 adet haberlesme kablosu yaptik rs232c tool port tan rs232 porta (com1) tum baglantilari duzgun yapmamiza ragmen plc ye baglanamadik winpro6 ile nerede hata yapiyir olabiliriz. Tesekkurler

  • #2
    Merhaba

    Kesinlikle ilk defa bağlanacak iseniz Toolport dan bağlamayı denemelisiniz, Comport yazılımdan kapalı olabilir.
    Gereken fiziksel bağlantıları doğru yapıp da bilgisayar kısmındanda doğru port seçerek upload butonuna basarsanız, editör plc yi bulamadığında otomatik aramaya geçer.

    Otomatik aramanın sonunda da plc ile bağlantı sağlanamaz ise plc nin portunda arıza olabilir.

    Tamiri veya incelenmesi için bizlere göndermelisiniz.

    İyi çalışmalar